回复:只要有M0.0线圈存在,M0.0就置位不成功,不管前面有没有接通,都置位不了M0.0

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9164
  • 精华

    157
  • 被关注

    1478

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-11 09:44:06

10楼

对程序的理解问题,自己做的一个bug。

网络1,I0.6输入置位M0.0,网络2,接通Q0.0,网络3,复位M0.0,最终的结果是M0.0 = 0, 你编辑的程序就是这样的一个结果。

当程序第2个周期来临时,除非I0.6仍然始终为1时,Q0.0 = 1,如果此时I0.6 = 0 ,则Q0.0 = 0 .