回复:只要有M0.0线圈存在,M0.0就置位不成功,不管前面有没有接通,都置位不了M0.0

已锁定

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1154
  • 精华

    8
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-11 12:57:00

15楼

附图程序中,这个M0.0,有且只有在一个扫描周期通一次,通的时间是扫描程序段1至程序段3之间的的时间。你可以试一下,在程序段2之后增加一个用M0.0触发的置位的程序段,和在程序段3之后增加一个用M0.0触发的置位的程序段,你看一下哪个通了,就知道怎么回事了。