最近看到两篇关于EPOS连续定位的例子,一个在200smart版块,楼主无意间激活了连续定位功能,导致了开机使能后位置失控,而这篇1200版块的EPOS则是不知道如何使用连续定位功能。
刚好我手边有1200plc,有v90pn,又有一个旋转编码器,于是我就分别用102报文速度控制和111报文定位控制,以编码器位置信号和速度信号,旋转编码器,使v90伺服电机跟随编码器1:1同步运转,测试都没问题!
如果要解决楼主提到激光测距动态位置来控制v90位移,需要计算v90的动态响应是否能跟上激光测距的最大变化率,10ms为单位换算成EPOS里的速度给定值(单位是mm/分钟)。