恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-11 20:22:45
25楼
其实,你可以用P1300=19;
转速给定固定50Hz(或者干脆100Hz),斜率时间 1秒。
电压给定 (总是)1V开始;(不能为零,为零就没有输出电流了,装置的电流检测会误以为输出断线。报警的。)
启动它,逐步加大电压。用外部转矩测量设备,测量多点。自己作图。
获得 T/V 稳态曲线图。
若要获得动态(变速过程中)设备输出对象转矩,则需要知道传动系的转动惯量;
@yming
您好,冒昧请教,对于您的回复,具体在哪个参数给定过去呢?非常感谢!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主