根据实际情况设置一个比较高的初始启动频率,比如10或20Hz这样,利用启动瞬间的冲力把物料部分冲散、打碎,减小阻力。
然后再适当延长加速时间吧,使启动加速过程更加平稳,减少冲击电流。
当然我觉得最好是从操作规程以及其他辅助措施方面加以完善和改进。比如规定正常停机前要把已投的物料打完、清空机器,下次开机时就是空载启动,负载就没有那么大。再比如可以把变频器的辅助输出继电器设定为“启动完成”或者“频率到达”等类似的功能,并将其用于控制投料输送带的运行。只有变频器达到最终运行频率,机器以最高速度运行时才允许投料。