smart200读电表 数据正常 ,今天突然 功率因数和有功功率数没有了 是什么原因

已锁定

ligp99

  • 帖子

    926
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-06-13

钻石 钻石 如何晋级?

smart200读电表 数据正常 ,今天突然 功率因数和有功功率数没有了 是什么原因

2654

18

2024-06-12 10:17:03

smart200读电表 数据正常 ,今天突然 功率因数和有功功率数没有了 是什么原因  



他们不认为表有问题










今天到现场测试


更换电表

电机功率1.5KW,电流互感器100/5

还是和上面一样只测到电压和电流,有功功率和功率因数测不到

有功功率有时候读到表里的最大值65535


是电流互感器用的太大的原因吗




2、再换一个3KW的电机测试,电流互感器100/5

还是和上面的一样


找不出原因了



3 今天查一下相序

...

smart200读电表 数据正常 ,今天突然 功率因数和有功功率数没有了 是什么原因 已锁定