发布于 2005-12-01 11:17:57
0楼
前面斑竹“城外之人”提到:
“如果只作显示,不需加s。
加s只是IO域作为输入域时能输入负数。”
“显示为***,是因为格式的位数不够。”
我试验过了,即使只用作显示,不加S也无法显示负数,显示***也不是位数不够的问题,因为都使用99999.99999了,我模拟的数据为-100到100,位数应该够了吧?
游侠“passwd”提到使用脚本,正在研究中.....感觉比VBA复杂!
最近使用WINCC,感受挺多
我用过IFIX、RSVIEW、组态王(驱动太差)、MCGS...
都没wincc这样不“傻瓜”(见笑,本人较“傻”)。
guodonger.....