回复:参数和程序都设置的挺好的AQ点输出也正常V20的AI接线也正确为什么

DR.xiao伙子

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    273
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2021-06-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-12 13:59:57

5楼

建议学习一下CDS指令的切换内容,怀疑是CDS指令还是切换不成功的问题,可以尝试一下先抛开PLC单独尝试用两组模拟量实现CDS切换的功能,如果您确定接线和参数配置没问题的话就没有什么办法了,我们自己设备测试是没有问题的。

请特别注意模拟量输入信号类型的选择,如果是电压信号就设置成电压输入,是电流信号就设置成电流输入,详情可以看课时33 皮带输送相关功能演示章节二内容

关于CDS指令学习可以参考以下链接也是本论坛的置顶链接:

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1624967_131_0_4.html#anch