恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-12 13:59:57
5楼
建议学习一下CDS指令的切换内容,怀疑是CDS指令还是切换不成功的问题,可以尝试一下先抛开PLC单独尝试用两组模拟量实现CDS切换的功能,如果您确定接线和参数配置没问题的话就没有什么办法了,我们自己设备测试是没有问题的。
请特别注意模拟量输入信号类型的选择,如果是电压信号就设置成电压输入,是电流信号就设置成电流输入,详情可以看课时33 皮带输送相关功能演示章节二内容
关于CDS指令学习可以参考以下链接也是本论坛的置顶链接:
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1624967_131_0_4.html#anch