回复:G120如何实现OFF1和OFF2两种停车

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23210
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-12 21:15:07

1楼

哦。特别注意:

OFF2和OFF3都有两路信号源!

OFF2:P844和P845;P844在PC控制权激活时,开关量连接无效;而P845在PC控制权激活是,开关量连接有效。

所以,你应该将控制单元端子的引脚连接到P845上!

(通常,P844OFF2是连接在通讯r2090控制字位1)


OFF3同理。


需要特别注意的是:若想重新启动,电机必须到达静止;首先,要恢复OFF2、OFF3第二路源置一,ON/OFF1为零。

然后,ON、OFF再次置一,启动。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1973条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。