回复:1200的定时器问题

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2081
  • 精华

    59
  • 被关注

    292

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-13 00:11:06

1楼

 是的,这四种定时器都有功能框和线圈型两种。

4、定时器指令中,功能框和线圈型的区别?

答:原理上是完全一样的,细微区别:

(1) 功能框定时器上可以定义Q点或ET,在程序中可以不必出现背景DB(或IEC_TIMER类型的变量)中的Q点或者ET;而线圈型定时器必须使用背景DB(或IEC_TIMER类型的变量)中的Q点或者ET;

(2) 功能框定时器在使用时可以自动提示生成背景块,或者选择不生成;而线圈型定时器只能通过手动方式建立背景块;

(3) 线圈型定时器如果出现在网络段中间时不影响RLO的变化,如图14所示,"DB46".Static_1和I1.0同步变化。


S7-1200 定时器

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/function/TIMER/TIMER.html