以下是引用yming在2024-06-12 21:28:41的发言 >1楼

两种方式。

1、通过周期通讯的过程状态字,具体哪个温度看R 037各个元素。由参数P2006标定:

100摄氏度=16384=hex 4000

(具体看你选择哪个报文了)

2、通过非周期通讯功能块SINA_PARA_S按浮点读取指定的一个温度参数。或通过SINA_PARA读一组。


yming版主看这个R0037是4级参数,PLC读取以后会显示不会?