P1300 = 19,是西家传动通用型变频器一个很有特点,且很有意思的应用功能。


使用时,一定要记住本楼y版的反复强调:


第一,使用P1300 = 19时,一定要先给频率设定(也就是转速设定值),然后再给电压设定值;


第二,使用P1300 = 19时,初始电压设定值要给一个小小的台阶。比如380V电压等级的电机,给一个0.5%至1%的预置,不要给成0,否则,装置也会报故障。


有兴趣的话,可以自己先实际试一试。有一个初步的认识。P1300 = 19启动以后,不管转速设定值是多少,初始电压最小的状态,电机轴都不会自转。而且此时电机输出轴没有转矩,是自由状态的。只有给了电压设定值随之给大,电机开始旋转,并输出转矩。其输出转矩的大小与电压设定值成正比。


所以,先给转速,再调电压的顺序,要记住哟。