以下是引用yming在2024-06-12 21:15:07的发言 >1楼

哦。特别注意:

OFF2和OFF3都有两路信号源!

OFF2:P844和P845;P844在PC控制权激活时,开关量连接无效;而P845在PC控制权激活是,开关量连接有效。

所以,你应该将控制单元端子的引脚连接到P845上!

(通常,P844OFF2是连接在通讯r2090控制字位1)


OFF3同理。


需要特别注意的是:若想重新启动,电机必须到达静止;首先,要恢复OFF2、OFF3第二路源置一,ON/OFF1为零。

然后,ON、OFF再次置一,启动。