8楼
大师:G120我选标准报文1-PZD-2/2,然后在标准报文的基础上,再增加个自由电文来获取r37下某个参数的温度,行不?如果行的话,请这参数如果关联!
引用1楼详细内容:
两种方式。
1、通过周期通讯的过程状态字,具体哪个温度看R 037各个元素。由参数P2006标定:
100摄氏度=16384=hex 4000
(具体看你选择哪个报文了)
2、通过非周期通讯功能块SINA_PARA_S按浮点读取指定的一个温度参数。或通过SINA_PARA读一组。
你动手试一下。BiCo互联可以,就能读出来。
以前MM4变频器这个参数是3级,不知道为啥改成4级了。