会不会是PUT/GET的执行频率过高,没时间响应其他的链接了。PUT/GET支持8 个客户端和 8 个服务 器连接,你这个也没有超过限制数量
我也有这样的猜测,ET200SP的GET是间隔1S,PUT是指令触发,这个问题不大。那十几台200 SMART的PUT/GET是使用工具里面的向导生成的NET_EXE。只有个超时的参数,我设置的是0.使能接的是常通。但是还有个现象是,我看了200 SMART的状态,扫描周期基本是1ms,最大是3ms.我的通信背景时间设置的是10%。