先说几个建议吧:
1、建议使用1515以上,1511带那么多从站,估计在HMI那边会体现出来卡顿,即HMI反应慢;但水处理,基本上没有实时性要求,若能接受HMI略微卡顿,可以用1511
2、关于ET200SP与主回路的布置,建议ET200SP与主回路布置在一个柜内,柜与柜之间用网线连接即可,要不然,跨柜的控制线就会把你搞死
3、水处理的工艺,基本上都是固定的,水泵的启停控制逻辑基本上都是一致的,可以做成基本的控制块FB,利用多重FB调用。