回复:不同时间节点控制电磁阀开闭

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2127
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-14 15:44:14

8楼

这个太简单不过了,用读取PLC时间命令读取当前的时间,提取小时数据H=0~23,当浮球信号到来时做12次判断,如果H=0或1就打开1号电磁阀,启动水泵并判断1号液位满足停泵液位后停止水泵关闭电磁阀,如此类推。期间要注意浮球信号判断要取上升沿信号。你这个逻辑里有一点没说清楚,如果在H=0或1期间浮球信号多次到来是不是需要多次启泵开阀?

污水处理自控工程师,简称污师。