一点想法,供参考

1,市场上有一部分开关电源是交直流通用的,但型号字母代码上以及参数上AC的输入部分会描述的较多,有时会忽略其中少量描述其支持DC输入(会标注可接受的直流电压范围)的特性,这类直接用肯定没有问题;

2,只标注了AC输入参数,未提及DC,大部分也可以用(比如:产品设计支持DC输入,但并未通过相关认证,所以参数不标注);这类产品关注参数里可接受的AC输入电压的下限值,因为标准AC220经过整流后,得到310V左右直流电,后续器件以及设计会依据这个值的范围来进行(如:AC 输入范围一般在90-260V AC左右,对应到整流后直流电范围为 127V-370V,后面滤波电容选择耐压400V的型号),反之,DC220V输入,电压就是DC220,反推到输入交流电压会在:156V AC左右,若开关电源AC参数支持此交流输入下限值,就无大碍,但输入端可接受的AC值大于156V,DC220V输入时,说明AC整流后的直流电压低于电源设计值,这种情况用起来就会有问题。简单说就是根据DC输入的电压值反推到对应的AC值,看其是否在电源标注的AC输入范围之内,来判断是否适合使用DC输入。

3,优先选择支持DC输入的电源,若产品已确定,建议和产品生产商确认,以避免供电隐患。