使用200SMART的Modbus TCP 库指令,读、写共有一个指令MBUS_SERVER。注意端子号,最好使用默认502,GE那边是不是也是默认502,或者使用102试试看。既然楼主已经能通讯读到数据,可以说端子号和IP地址没有错。不能写那问题是在GE那边,请仔细检查设置、程序和操作的正确性。
至于功能码问题,200这边使用库它会生成正确的功能码(符合标准的),至于功能码 23应该不是标准的,不过GE也是一个著名公司,它应该有对应的库或者指令,应该能自动转换成符合标准。不符合标准只有山寨才会出现。