恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-14 21:22:39
3楼
这个题目,对于应用变频器的人而言,似乎没嘛关注度。为什么?因为,用变频器对于载波频率都不太关注,基本就是使用系统默认。谁关注呢?我想应该是制造设计变频器的人会关注。
其实作为电力电子技术应用的基础知识,变频器作为一种电流变换装置,它的基本工作原理大家都是知道的。而且变频器的载波频率也是了解的。定性的说,载波频率越高,对于输出波形的基波失真度就越小。而载波频率越高所带来的问题也很严重。就是它会在网侧反作用很高的高次谐波。因此,变频器输出的载波频率总是要有一个度。要有一个合适的设置范围。不是越高就越好,当然太低了也不行。基波波形失真太大。
我就发现,国产IGBT的变流装置,很喜欢把装置的载波频率设得很高。超过20kHz。而且还恨太低了。可实际使用中,只要一上电,立马就影响周边的电子设备严重干扰。不能正常工作。必须要对因为载波频率高导致的网侧噪声进行治理。很费劲。有时甚至是事倍功半。而采用西家传动的变流装置,上电以后,不会影响周边电子设备正常工作。电网环境很安静。西家传动的载波频率都不是很高,(2-4)kHz是通常应用的值。
所以,作为使用者,只要满足控制需求,只要满足EMC需求。就足以了。载波频率?什么是载波频率?爱谁谁。与我无关。
个见。
变频器的输出载波频率与下面几点有关系:
有害的方面:
1、载波频率越高,IGBT能耗越大。尽管IGBT是开关管,实际上开关过程仍然需要时间。通过相同电流时,更高的开关频率,发热量更高。而变频器额定负荷散热是按照默认出厂载波频率的热平衡设计的;因此,增加载波频率,要适当降容使用。保证IGBT的安全运行。大功率的可能降容到50%使用。
2、增加载波频率,在空间矢量调制下,会导致最大输出电压降低。大约是输出电压降低 0.5%/kHz。
3、增大载波频率,会导致更大的泄漏电流。我们知道,电机电缆之间与对地、电机绕组与外壳都存在着等效电容。频率越高,通过的交变电流越大。而交变电流导致的变化磁场越强。更何况,越大容量的电机,电缆线径越大,每米等效电容越大。泄漏电流更大。没做好EMC,很容易引起强电磁干扰。
有益的方面
1、增大载波频率,可以提供更高的驱动电机频率。通常是:
电机最大驱动频率=载波频率/12.5;
2、静音:人耳可感知最高频率是20kHz;因此,通常16kHz就基本满足实验室、居民区的环境噪音限制条件。
精华帖版主置评:对问题精准的描述。赞!kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主