发布于 2024-06-15 07:19:40

7楼

展开查看
以下是引用备斗的人生在2024-06-13 10:22:03的发言 >6楼

谢谢分享!控制单元的接线图,已核实过!28/34/69端子已经短接,并且接入控制柜的DC0V上。

以下是引用太阳神2009在2024-06-13 06:59:56的发言 >3楼:,而OFF2是通过控...

引用3楼详细内容:

,而OFF2是通过控制单元的引脚6实现停车(惯性停车)

引脚6就是DI1,如果参数连接没问题,需要检查一下DI1信号是否正常?28/34/69端子是否短接了?CU240E-2的控制单元34端子是DI1/3/5的参考电位。

r722.1有信号?数字量输入的状态在参数r722中可以读取,触发OFF2后,先检查r722.1输入信号,如果有,那就按y版说的去试。