恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-15 15:46:42
12楼
OFF2的优先级高于OFF1呀,怎么会不起作用呢?
看看OFF2的信号源是如何定义的
这两个OFF2的信号源是有差别的。
在使用调试软件 STARTER、PLC(控制字1.10)、BOP操作时,P844和P845作用不一样。
源1连接的开关量无效。这样可以激活转移控制权,不管开关量状态,可调试运转。
控制源2若为0,设备不能启动,即便控制权已经转移给PC。
精华帖版主置评:这个分享挺好的。OFF2的正确使用与操作方法。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主