回复:G120如何实现OFF1和OFF2两种停车

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23188
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-15 15:46:42

12楼

展开查看
以下是引用Zane在2024-06-15 10:04:25的发言 >8楼

OFF2的优先级高于OFF1呀,怎么会不起作用呢?

看看OFF2的信号源是如何定义的

这两个OFF2的信号源是有差别的。

在使用调试软件 STARTER、PLC(控制字1.10)、BOP操作时,P844和P845作用不一样。


源1连接的开关量无效。这样可以激活转移控制权,不管开关量状态,可调试运转。



控制源2若为0,设备不能启动,即便控制权已经转移给PC。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:这个分享挺好的。OFF2的正确使用与操作方法。kdrjl