恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-15 17:30:11
9楼
首先,电表负值是可能出现的,所以,你需要核对情况,是否是接线错误,还是显示错误。
1、有功为负,表示有功倒送,为发电性质,确认是否有自发电;
2、无功为负,表示无功倒送,过补偿就会产生无功倒送,确认情况是否属实;
3、功率因素的符号,同无功符号;
你说的对,本来就可以为负,这个明显是通过Modbus直接从智能电表上读出来的,但凡找本智能电表的说明书看看就不会问这个问题了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主