曾经遇到过一台 SPHERE 软启动只要一串进 Profibus-DP 网络内,它后面的其它变频器站点开始还在线,过会就离线!然后怎么弄都无法恢复正常;
再然后换了一个新的 DP 头,上述现象又会重复发生……
连续换了 3 个新的 DP 头都是这样。而且,换下来的 DP 头换到别的 DP 站也不能用了。无论你怎么测量,似乎都正常。
要知道,这些 DP 头全部是 Siemens 公司德国厂的正品!当时每只 DP 头差不多 300元!
最后只好把这个软启动硬接线 进 IO 柜。
一年后,那台 SPHERE 软启动彻底坏了!然后用 Siemens 的 SIMCODE 软启动来代替。这个时候再把剩下的两台 SPHERE 软启动 + 这台新换的 SIMCODE 软启动都接进 Profibus-DP 网络,一切都正常了!
后来听电气工程师说,那台 SPHERE 软启动被击穿了!看来 4 只 DP 头是 “撞枪口” 上了!