以下是引用yming在2024-06-15 17:39:23的发言 >37楼

没错,用片段访问是可以。

就是程序可读性差。自己用没问题。

以下是引用无名的人在2024-06-15 16:24:10的发言 >36楼:直接用片段访问可以...

引用36楼详细内容:

直接用片段访问可以按位操作word数据 连指令都不用调用 非常方便 用上之后爱不释手

以下是引用yming在2023-12-22 09:59:54的发言 >18楼:对于报文的控制字、...

引用18楼详细内容:

对于报文的控制字、状态字,在TIA博图中,没那么麻烦。

有专门的指令,SCATTER/GATHER可以将读取的WORD转成一个16元素的布尔位数组;或将位数组转成一个字发送。

在程序中,你用逻辑去操作。使用那些位即可。


我是封装成专门操作控制字和读取状态位的FC  方便标准化,这样就没有可读性差的问题了