直流调速器型号:6RA8087-6DV62-0AA0-Z/输出电流850A,带一台315KW直流电机,弱磁运行。

进线电源为3*185mm+2*95铜芯电缆,距离约60米,已正常运行多年。

近期产能提升,于是每相增加一根185mm铜芯线,增加后每相火线为2*185mm铜芯线。


增加进线后不带负载试机,减速过程中该DCM 报F60043(尝试多次均报相同故障)。拆掉增加的三根火线后开机正常,加减速无报警。检查新增的三根进线对地绝缘、相间绝缘接近500MΩ。