以下是引用Zane在2024-06-15 14:12:56的发言 >1楼

1)机械参数是否设置正确

2)优化是否做好

3)位移,速度,加速的设定参数是否匹配

Z版的思路更全面。手动控制时不会出现回冲,自动运行(是否为绝对值定位)回冲,应该是设定位置与实际位置不一致,超出容错范围,自动运行时走过又回冲,而手动运行时设置位置与实际位置偏差在允许范围内才不回冲。个人见解,不对勿喷