恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-16 21:18:02
7楼
使用1200工艺轴做定位控制,位置环增益参数在工艺轴db块里调节参数,默认是10.0,如果定位过冲就把增益设置大一些;另外,还可以将OB91周期时间设置小一点,默认是10ms,设置到2ms。
为什么点动时没有过冲?因为工艺轴点动模式只是单纯速度控制,没有位置环,不存在位置环过冲。