以下是引用lu_zhao_long在2024-06-15 14:32:43的发言 >1楼:
查了一下 MODE 值的说明,见截图:

你能肯定现场接的 RTD 到底是 三线制还是 四线制的?然后是 Pt100 还是 Pt1000 的?
要不你手动改一下 MODE 值为 16#80010905,看看是不是恢复了正常值?
如果是四线制的 Pt1000,MODE 为 16#80010805。
老师很是感谢,你这个手册在是什么手册,能分项看下吗?
现场工程师说是3线PT100,组态李配置也是这样的。