有30多个计数采集信号,还要做速率换算,那种方案合适呢?
还是这句话,取决于你脉冲采集后派什么用处,如果只是将转化为其它物理量(速度、流量)用于显示查看,对于偶尔丢失部分脉冲不敏感的,可以在循环OB内用边沿触发做。如果参与控制,必须要求及其精确的,可以用硬件中断做,前提是DI SM要支持硬件中断