再补充一下七楼的回帖:

调整工艺轴数据块里的增益参数,它是不是要断电重启后才能生效,这需要试验验证一下。而且,调大位置环增益有多大效果,这又与OB91的servo采样时间关联,ob91默认的采样周期是10ms,这与采用111报文,将位置环部署在伺服驱动器侧的动态响应是没法比的,至少差了一个数量级!

这也是凡遇到使用v90pn驱动器,我反对用工艺轴定位控制的原因。尽管plc侧有这个工艺轴定位选项,但它不是最优解;既然你已经选择了工艺轴定位方式,那么,只能做一些补救尝试,减小ob91采样时间,就是提高位置环的动态响应。