回复:请问有什么办法在触摸屏选择报警的时候有对应的反馈给PLC呢

已锁定

zzzsunrise

  • 帖子

    490
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-05-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-18 11:38:59

1楼

可以使用触摸屏的报警确认功能实现。

1、在报警组态时,为报警配置HMI确认变量(与触发变量配置方式相似,使用PLC变量)


2、报警控件需要在工具栏显示“确认”按钮。


3、这样,报警产生时,如果选中报警并且点击确认按钮后,组态的对应的HMI确认变量就会置1,这样你就可以在程序里使用这个变量进行复位了。