是这样的:

变频器的输出设计采用的方式是不同的。

通常设计理念上,输出采用PWM脉宽电压调制;获得等效正弦电压波形。采用此方式,当然是载波频率越高,等效电压越接近正弦波。

殊不知,真正作用电机驱动转矩的是电流!

西门子驱动通常采用的是SVPWM 空间矢量脉宽调制的方式。变频器检测闭环只是电流,并非电压。

考虑到电机主电抗的(续流、电流连续性)作用,更高的载波频率对电流控制作用不大。除非需要更高的转速、或者静音运行。