借助外部线路实现。
当PLC失控时,内部有WDT,可以令CPU进入STOP,但不能自行恢复。
所以,需要借助外部线路,让PLC重启,断电是一个办法。
可以利用PLC的一个Q点,正常时输出1,STOP时输出0.
当该Q点为0时,外部线路周期性地给PLC断电重启(用实体定时器做)。