回复:12脉动的6RA70其中一个坏了可以用6RA80替换吗?

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1138
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-18 16:38:38

7楼

展开查看
以下是引用为修修为在2024-06-18 15:29:29的发言 >6楼

我这个是提升机用的两个组成的串联12脉动。不知道初始状态是什么状态了,到现场后,现在有一个装置上电后报F040,复位后显示A085。又断电重启了一下,偶尔一次报F001,后又断电重启就是显示A085,按任何按键没有反应了。对变流装置不怎么去研究,不了解。请帮分析指点一下,谢谢。

以下是引用老兵在2024-06-18 09:31:59的发言 >5楼:我指的是两个装置并...

引用5楼详细内容:

我指的是两个装置并联(不是12脉冲的扩容,是6脉动的并联),就不能一个是DC MASTER,一个是DCM。一方面通讯会有问题,另一方面脉冲触发同步不好做。


之所以在一楼提这么一句,是因为楼主只说12脉冲,但并没有提具体是几台装置。如果仅仅是两台装置,还好。如果是四台装置,两两并联,如果坏了一台,想换成DCM,那是不行的。

对于这种老设备  哪坏了换哪  咸鱼上 或者熟人之间拆借一下 像12脉这种应用 我个人觉得新老平台混用不太稳妥 怕出现一些问题影响现场维修和使用进度

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3828条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。