还是 “一个媳妇只有一个婆婆” 比较好!想要 某个 “媳妇” 处理事情,还是通过 “媳妇” 的 “婆婆” 来通知 会更好!

曾经就遇到过类似的问题。一个公用的阀门,结果放在第 三 个 PLC 中。除了它自身的 PLC 会开启/关闭 它,其它 两个 PLC 会通过 通讯来 开启/关闭它。逻辑上是最后一个命令来执行它。

运行了好几年也没有发生问题。有一天,第一个 PLC 开启这个阀门进行生产操作。运行一段时间后,第二个 PLC 发生指令关闭它。然后引起了第一个 PLC 对应的工艺管线因迅速超压而爆管!幸未造成人员伤亡!

所以,换个思路,可能问题就会更简单了!