以下是引用M1252在2024-06-19 09:19:53的发言 >22楼

G120 变频器的确好用 耐用 也很少出现问题  最让人头疼的是设备没有报警  变频器没有报警的情况下出问题  变频器不输出  电机不动作  这样的无信息故障比较难查   希望有经验的老师们分享一下类似的经验  取取经  感谢

我们会考虑出一些问题排查的视频,如果变频器没有输出,电机不动作的话,您先查看r2的当前值,是不是变频器因为某些原因处于接通禁止状态了,如果r2不是31或者0的话,需要参考参数手册来看具体哪个参数导致接通禁止了;另外要看变频器的使能和速度设定值有没有给过来,比如说是通信控制,就要看r2050[0]是不是047F,r2050[1]有没有值,r1114有没有值;如果是端子控制,就要看r722对应的DI有没有高电平,r755对应的通道有没有模拟量,r1114有没有值。另外,看看r2110中有没有一些报警代码,是否会跟目前的现象有关联。