不客气。假如你前面的快速调试工作都做过了。而且是顺利通过的。那么接下来的过程布线,除了通讯的参数,端子的参数也要设置。比如, r722.4(X133端子16)是不是被占用了?如果是。系统默认它连接参数组转换的功能。把它关闭掉即可。
另外你也可以看通讯控制下,P1070连接了谁?连接的对不对?假如来自PLC的信号已经发出了给定,那r1073是否有显示?如果没有,此时P1070的连接就有问题了。
总之,西家传动的自检功能,不论是BOP-2或是上位机的监控软件,都能帮助用户对系统进行自检。有错很快就能搞定的。关键是熟悉它的功能和操作。另外,控制字和状态字也能帮助你顺藤摸瓜的去锁定故障点。
比如,当你给出通讯的命令,r2;r46;r52都有相应的动作反应吗?如果有,说明通讯是对的;反之查通讯的相关问题;
再比如,当你发现设定值没有给进装置,看看r50,是不是等于当前你在用的参数组了?还被切换了,当前是别的参数组有效?等等
要学会利用装置的自检功能去查找问题。事半功倍。
仅此。仅供参考。
今天又去现场看了一下,G120XA根本没有P0922这个参数。所以,请有过实操G120XA的朋友指教一下,不要只根据文字说明来回答问题。西门子400的客服电话指导3次了都没解决,他们也承认这个版本的宏有问题,但是解决办法没有给出。
我现在遇到的问题是,P1070可以接收到USS过来的设定值,此时如果840和844不改的话是端子启动,启动后这个设定值可以起作用。但是,修改840和844为USS控制后,这个P1070设定值就不起作用了,转速为0,转速为0,转速为0!然后再修改P29642和29643后才能用上这个P1070的设定值,但是加速度没有了。
其他版本的只需要设定一个命令源和一个频率源就可以了,但是这个版本的太让人恼火。