以下是引用看雪001在2024-06-19 16:34:52的发言 >8楼

拿直线电机和传统的旋转电机组合丝杠传动比较为例,旋转电机与丝杠组合的刚性很好,但由于联轴器与丝杠螺母的存在,传动链比较长,难免加大了背隙。因此现在有一种孔输出的伺服电机,把丝杠和电机转子做成一体,取消了联轴器和端轴承,保留了丝杠传动的刚性,又提升了传动精度。

回到trace这个话题,它还只是一个简单的示波器,不具备数据分析功能。如果需要测量,我是用plc的实时数据采集到db块里,可以离线分析,也可以在线分析,比如峰值,谷值以及峰谷值对应的索引,窗口均值、中值,这些无非和excel一样的操作。更高的需求如二维数组,比如相机数据分析,传统plc做不了,资源有限,不够快。

针对之前的众多问题,我现在的计划是:

专门制作一个采集模块,能够以至少1024Hz采集所有的输入信号并存储至少4GB的数据。除了采集外,该模块还包含了远程锁机,2/3/4G/以太网通讯,摄像头采集,程序性能分析功能。采集到的输入信号数据,可以直接导入TIA Portal的模拟功能中,与调试(debug)功能对接,方便反复模拟并调试定位错误源头。


出发点是降低出差的成本和痛苦,提升调试效率,并且支持低速PLC进行较低频采集。