以下是引用为修修为在2024-06-18 15:29:29的发言 >6楼

我这个是提升机用的两个组成的串联12脉动。不知道初始状态是什么状态了,到现场后,现在有一个装置上电后报F040,复位后显示A085。又断电重启了一下,偶尔一次报F001,后又断电重启就是显示A085,按任何按键没有反应了。对变流装置不怎么去研究,不了解。请帮分析指点一下,谢谢。

以下是引用老兵在2024-06-18 09:31:59的发言 >5楼:我指的是两个装置并...

引用5楼详细内容:

我指的是两个装置并联(不是12脉冲的扩容,是6脉动的并联),就不能一个是DC MASTER,一个是DCM。一方面通讯会有问题,另一方面脉冲触发同步不好做。


之所以在一楼提这么一句,是因为楼主只说12脉冲,但并没有提具体是几台装置。如果仅仅是两台装置,还好。如果是四台装置,两两并联,如果坏了一台,想换成DCM,那是不行的。

F001,那装置的电源板有问题了。

A085不是问题,不会影响你装置的运行。



天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心