输入开关硬限位开关下限 /上限

在下拉列表中,选择硬限位开关下限或上限的数字量输入。

PTO 轴的输入必须具有中断功能。通过 PROFIdrive / 模拟量驱动装置进行连接时,带有驱动装置连接且具有中断功能的输入可达到最短响应时间。此外,也可将该输入指定给过程映像“TPA OB Servo”,之后即可在“TPA OB Servo”的循环时间中接收到一个响应时间。由于可能会导致响应时间最大,因此不建议指定组织块 OB1 的标准过程映像。

板载数字量 CPU 的输入和所插入信号板的数字量输入,均可选作为硬限位开关具备中断功能的输入。