我觉得不行
首先读取时间是PLC的时间(这里很不严谨,可以通过修改成年份,偷梁换柱)而且8个字节的缓冲区是BCD码的格式。需要转化一下(有专门的库)
其次 最好是做设备的运行时间,通过限制运行时间控制整个系统。记得断电保持数据V区。
建议:200smart屏 V4sp2已经可以从触摸屏上设置设备运行时间锁屏功能,功能很强基本无解。 V2.8库里面有程序倒计时和运行时间维修这种库 更改一下就能限制系统。可以不受当前PLC的时间限制。
希望对你有用
请填写推广理由: