手头一个项目是真空镀膜,腔内有只220VAC的照明灯,取电于主控柜一个微型断路器F1。镀膜时,腔内会有氩离子产生,进入灯具,顺电缆逆向进入微型断路器,导致跳闸。如图一。(Ar+是氩离子)
我想在这个线路上加个隔离变压器T1,如图二。镀膜时,氩离子进入灯具,导致这路电缆里的电流升高了,但是由于被T1隔离了,不会流入微型断路器F1,所以不会让F1跳闸。能到达目的吗?
我有顾虑是因为,氩离子导致的照明电流升高,进入T1的次级线圈,进而导致T1的初级线圈里的电流也增大,依然会让F1跳闸。就是说,T1的初级、次级这时掉了个了。会不会这样?

补充:这个灯220VAC,功率36W,断路器是10A