9楼

CF卡本身没有固件版本限制,可以随便的升降。但CU的硬件版本,对CF卡有限制要求。卡的太新固件版本未必兼容旧版本的CU。


所以楼主如果CU310-2DP当时的CF卡版本是V4.5,还应该装这个版本的固件。如果原卡的固件有备份,不要升级固件,买个新卡,还装老的固件。就没问题了。


什么东西都是讲适配。不是越新越好。假如卡的固件版本与CU的硬件不配套,那调试起来坑就太多了。你都不知道是哪搞错了。

我是你的朋友