回复:由于氩离子进入电路,导致电缆里电流升高,断路器跳闸。加上隔离变压器行不行?

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    834
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-06-20 16:56:30

5楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2024-06-20 15:49:13的发言 >4楼

氩离子会导致电流升高?

不是说氩离子在灯泡那里聚集,导致灯泡附近的电阻变小,才会电流升高这样?

想办法把灯泡和氩离子这个隔离开,比如再用过玻璃罩,让氩离子进不了电路不行么


你可以测量一下灯泡的电流,如果说灯泡电流变大了,然后开关跳闸,那你加隔离变压器也没用的

还有就是你选的断路器大小对不对啊

    没条件去测这测那了。这是真空镀膜,一旦机器启动,就是高温和大电流,不能仅仅为了测这个照明电路就大费周章。

    说正题。氩气被高压放电电离后,成为氩离子。氩离子是约束不了的,它们会四处漫逸,将灯、灯罩、灯和外界的连接器里包裹住,估计哪里有缝,就会钻进去,进而进入灯的电缆。

    断路器是10A ,照明灯1A都不到。灯是防爆平台灯,220VAC,36W,型号是KLE1012-36W