恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-20 17:12:24
2楼
这样的问题描述,别人怎么知道?和你一起猜谜语吗?你的问题既然是这么解决了,那就作为一个未解的迷,待再出现时,自己去破解吧。
出现问题后你怀疑是通讯线,换了无果,然后换个变频器,还无果。再然后重新刷程序,OK了。那说明什么呢?原来是好的。只能说明参数有变化了,但参数怎么变化的?没人动的东西,自己变了?于是变成了一个悬疑。
真正的解题思路,应该是出现问题后,先不要换东西。比如就在问题状态,看看状态字都是什么置位状态?设定值通道有没有设定值存在?要检查问题被卡在什么地方了。这才是有的放矢的去排查故障点。什么事都靠猜?猜对了OK,猜的不对,就莫名其妙的悬疑。
其实G120C可以用上位机在STARTER界面下,在线监控所有的系统工作过程。信号走到哪被截住,停止了。那问题就在那个节点,然后再分析它为什么会被停止继续?这个监控条件,STARTER是给你了。问题就是你是不是懂它的工作原理。如果不懂,那就学习一下闭环控制的原理。然后再去观察分析它,就一切尽在掌控之中了。