pls指令是不能持续接通的。正确使用只能接通最多一个扫描周期。甚至更短。连续两个周期或以上的接通,你几乎不能解释是什么作用。
行,您说的有道理。我用一个上升沿触发PLS指令,出现的状况还是和我描述的一样,前限位到中限位速度慢(比如说驱动的电机400rpm),中限位到后限位才是我想要的速度(比如说电机转速1200rpm),我想要的情况是前限位到后限位的速度都应该是我想要的速度才对(比如说电机转速1200rpm)。这应该和PLS指令没关吧,速度快慢是和它的脉冲周期/频率有关,而前限位到后限位我给的周期一直都是VW350没有改变,上一个网络输出的VW350我给的就是一个定值,那么速度为什么会有区别呢?