可能可以。但是你用“互锁”这个字眼,可能显得不适当。以下是我的理解。
正反转接触器互锁。这里互锁的意思是禁止两个同时接通。他们之间互相制约对方。但是没有禁止两个同时断开。是这样理解吧?
我是根据这个思想理解互锁的。
但是这个思想放在你两个子程序里面,就会出事。
当两个子程序都不调用的时候……
你如果改用“二选一”的意思,就没问题。
问题原因的隔离一定要清爽。我说没问题只是这次聊的话题,按我这个意思做没问题。别的事情不涉及。要是你的程序有别的问题可别说我说了”没问题“,你其他问题跟我面前这个话题可没有关系啊。