楼上的回复有的建议不, 有的不建议。
就没一个坚决的。
我来给你个彻底的,好让你死了这条心吧!
严格禁止, 坚决不可以通过控制EN的通断来实现想要的功能!
因为, 压根实现不了。
这样的程序最终会全是bug, 后患无穷。
比如一个Q点在输出中,设备在运行中, 你把FC前面的EN给断掉了, 是不是以为Q点就不输出了,设备就停了?
完全不是,而是Q点从此以后放飞自我了,一直运行输出下去了!