回复:12脉动的6RA70其中一个坏了可以用6RA80替换吗?

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-21 20:41:42

15楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2024-06-21 08:29:22的发言 >11楼

老师啊。 貌似你说的是西门子官方的应用吧。 六脉冲并联。


但实际上, 六脉冲并联, 现在都是直接用一台装置的脉冲分出去直接并。 均流互感器都不用。

以下是引用老兵在2024-06-19 18:07:30的发言 >10楼:不会自己去看手册么...

引用10楼详细内容:

不会自己去看手册么?

以下是引用锋言锋语在2024-06-18 17:34:20的发言 >8楼:通讯有什么问题? 7...

引用8楼详细内容:

通讯有什么问题? 70和80的协议不一样?


脉冲同步, 不也是各自触发各自, 各自计算相位吗?

以下是引用老兵在2024-06-18 09:31:59的发言 >5楼:我指的是两个装置...

引用5楼详细内容:

我指的是两个装置并联(不是12脉冲的扩容,是6脉动的并联),就不能一个是DC MASTER,一个是DCM。一方面通讯会有问题,另一方面脉冲触发同步不好做。


之所以在一楼提这么一句,是因为楼主只说12脉冲,但并没有提具体是几台装置。如果仅仅是两台装置,还好。如果是四台装置,两两并联,如果坏了一台,想换成DCM,那是不行的。

你说的这事,我n十年前就知道。

只是,有个忠告:

不按规矩办事,还把无知当个性,把愚昧当德行,总有死都不知道怎么死的那一天。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心